Ahoj. Přestěhovali jsme se do Chruščova, chtěli jsme nainstalovat samostatný stroj na pračku a zjistili jsme, že na nulové sběrnici je fáze z elektroměru a na strojích je nula. co s tím dělat. Pokud prohodíte fázi s 0, zásuvkám je to jedno, ale co dělat s osvětlením, vlézt do všech krabic a hledat potřebné dráty? Pokud zavolám bytové a komunální služby, budou mě z toho vinit, i když v každém případě sami zaplombovali měřidlo a nebyli přesvědčeni o správném připojení.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 833
Registrace: 2.9.2013
Od: Sverdlovská oblast
Uživatelské číslo: 35308

Nedávno jste se tam přestěhovali. Jak tě mohou obviňovat? Panel je určitě potřeba předělat a rozvaděč a krabice podle potřeby.

Pokud tomu rozumím, když prohodím nulu s fází, nula se zlomí na spínačích světel, proč je to špatné a je to vůbec špatné? Když zhasnete světlo, fáze zůstane na lampě a je to?

Skupina: Moderátoři
Příspěvky: 22968
Registrace: 12.7.2009
Od: Vologda region
Uživatelské číslo: 14996

Jak je tato fáze na nule?
Nejzajímavější na této lži je, že je to lež od prvního do posledního slova

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 17647
Registrace: 6.8.2007
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 9143

Citace(Guest_Vladimir_* @ 22.5.2016, 9:39)

Pokud tomu rozumím, když prohodím nulu s fází, nula na spínačích světla se zlomí.

Nejprve zkontrolujte, zda je tam nyní přes přepínač nula.
Není třeba prolézat krabice – poté, co N zasáhne váš autobus, když se nulové spínače rozbijí, prohoďte dráty těchto skupin.

Příspěvek byl upraven Oleg — 22.5.2016. 10. 56, XNUMX:XNUMX

Fáze z elektroměru je připojena k nulové sběrnici. Ale automatické stroje jsou k ničemu, vypnete je – fáze zůstává. Stručně řečeno, nevím, zkontroloval jsem indikačním šroubovákem, svítí na nule, na strojích nic, stroje vypínám – fáze zůstává v zásuvkách a lampách.

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 833
Registrace: 2.9.2013
Od: Sverdlovská oblast
Uživatelské číslo: 35308

Špatné je, že po vypnutí vypínače zůstává v kazetě napětí. Tito. Při výměně lampy nebo zásuvky byste na to měli vždy pamatovat a ujistěte se, že při výměně zařízení vypnete. To je ale poměrně častá chyba instalace, kterou je těžké odstranit, protože spoje v krabicích jsou provedeny svařováním. Ale ve vašem případě lze vše v panelu předělat tak, že současně změníte vodiče přicházející ke stroji a opouštějí jej.

Příspěvek byl upraven Null — 22.5.2016. 10. 56, XNUMX:XNUMX

22.5.2016, 11: 01
Citace (Oleg @ 22.5.2016, 10:50)

Nejprve zkontrolujte, zda je tam nyní přes přepínač nula.
Není třeba prolézat krabice – poté, co N zasáhne váš autobus, když se nulové spínače rozbijí, prohoďte dráty těchto skupin.

Na přepínači „0“ jsem to nečekal, jak se ukázalo, tak to bylo zamýšleno. To znamená, že převedu přívodní vodič z nuly na vstup stroje a odtud na nulu, vyměním odchozí vodiče a hledám, co vypíná stroje.

Přečtěte si více
Připojení TV antény k TV - Jak správně připojit anténu

Skupina: Uživatelé
Příspěvky: 175
Registrace: 21.4.2016
Od: Petrohrad
Uživatelské číslo: 49019

Možná někde byla nula z baterie nebo z „počítadla“ vyvedena do zásuvek? Možná v tom smyslu, že to bylo provedeno kvůli krádeži elektrické energie.

Je nějaká barva vodičů před a za měřičem ke stroji?

Dosažení dobrého zvuku z audio systému je nemožné bez správného připojení všech jeho součástí k napájení. K tomu je nutné zkontrolovat běžné připojení všech napájecích kabelů komponent systému k napájecí síti 220 V Typicky jsou tři vodiče připojeny ke standardním zásuvkám 220 V instalovaným v moderních domech a bytech:

Llinka — fázový vodič (barva černá nebo hnědá);

Nneutrální — nulový nebo nulový vodič (modrá barva);

EZemě — zemnící vodič (barva zeleno-žlutá), označený ikonou

Pokud se podíváte na zásuvku (foto 1) instalovanou na stěně, pak podle normy by měl být neutrální vodič vlevo. Velmi snadno zapamatovatelné: VLEVO – DobřeVLEVOy Uzemnění, pokud je ve vašem bytě nebo domě přítomno, je vždy připojeno k anténám, pokud jsou součástí provedení zásuvky. Někdy existuje typ uzemnění ve formě vyčnívajícího kolíku, ale to je vzácné.

Bohužel ne všichni elektrikáři dodržují tyto normy při instalaci zásuvek v našich domácnostech. Jednoduchý šroubovák s indikátorem fáze vám pomůže zjistit, na kterém kontaktu se fáze v konkrétní zásuvce (kterou jste si sami neinstalovali) skutečně nachází (foto 2). Takový šroubovák si můžete koupit v každém železářství nebo v obchodě s elektrickým zbožím. Průhledná rukojeť šroubováku má v sobě zabudované neonové světlo, které se rozsvítí červeně, když se hrot šroubováku dotkne fázového vodiče. Tento šroubovák se velmi snadno používá. Před kontrolou musíte prstem přidržet elektrický kontakt na konci rukojeti šroubováku. Poté, bez demontáže zásuvky, zasuňte čepel šroubováku jeden po druhém do otvorů pro zástrčku. V otvoru, kde červeně svítí neonové světlo v rukojeti šroubováku, je fáze L. V otvoru, kde žárovka nesvítila, je nulový vodič N. Napájecí kabel musíte připojit k zásuvce s ohledem na skutečné umístění fáze.

Standardní napájecí kabel, bez ohledu na jeho délku, má obvykle dva konektory. Toto je napájecí zástrčka, která se hodí do elektrické zásuvky ve zdi, a hardwarový konektor, který se hodí do prodlužovacího kabelu nebo hardwarového konektoru součásti audio systému. Standardní zapojení napájecího kabelu se provádí podle následujícího schématu. Pokud se podíváte na konec zástrčky (foto 3,4), pak na fázi L umístěný vlevo, neutrální N – doprava a na zem Е – nahoře uprostřed. Umístění fáze a nulového vodiče na vnitřní straně zástrčky je obrácené (foto 5).

Standardní uspořádání fáze, nulového vodiče a země v hardwarovém konektoru na druhém konci napájecího kabelu je následující. Pokud se podíváte na konec hardwarového konektoru (foto 6,7), pak neutrální N – vlevo, fáze L – doprava a na zem Е – nahoře uprostřed. Umístění fáze a nulového vodiče na vnitřní straně hardwarového konektoru je obrácené (foto 8).

Přečtěte si více
Duke - překlad do ukrajinštiny, Příklady | Glosbe

Výrobci napájecích kabelů se ale často odchylují od standardů. Proto po připojení napájecího kabelu do zásuvky ve zdi, s ohledem na skutečné umístění fáze, musíte zkontrolovat přítomnost fáze na pravém kolíku hardwarového konektoru kabelu. Pokud tomu tak není, pak lze situaci napravit dvěma způsoby. První způsob je velmi jednoduchý – je potřeba otočit zástrčku o 180° a v této poloze ji zasunout zpět do zásuvky. Druhá metoda je složitější – pokud máte dovednosti a příležitost, musíte prohodit fázový a nulový vodič buď v napájecí zástrčce nebo v hardwarovém konektoru kabelu. Před tím je samozřejmě nutné odpojit všechny napájecí obvody.

Hardwarový konektor napájecího kabelu se připojuje k odpovídajícímu hardwarovému konektoru, který je nainstalován v komponentě audio systému nebo přepěťové ochraně. Výrobci takových zařízení zpravidla dodržují normy pro připojení fáze a nuly v hardwarových konektorech svých produktů. Pokud se podíváte na hardwarový konektor z vnější strany komponenty audio systému (foto 9), pak podle standardní fáze L umístěný vlevo, neutrální N – doprava a na zem Е – nahoře uprostřed. Na zadní straně hardwarové zásuvky (foto 10) výrobci často označují své konektory pro správné připojení: neutrální N – vlevo, fáze L – doprava a na zem Е – nahoře uprostřed.

Pro správné sfázování napájení všech komponent audio systému a dosažení přirozeného a harmonického zvuku si tedy musíte být jisti, že fáze a neutrál jsou správně přivedeny na určené kontakty hardwarových konektorů audio komponent.

Článek „Fázování napájení audio systému“ ve formátu PDF