Je možné připojit zemnící vodič k nule v panelu? Fórum Mastergrad
Připojení uzemnění místo nulového vodiče je přísně zakázáno. To může vést k následujícím negativním důsledkům:
– Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud se dotknete těla zařízení, které je pod napětím, osoba může dostat elektrický šok, protože uzemnění je navrženo tak, aby odvádělo proud do země.
– Nesprávná činnost zařízení, zejména těch, která používají nulový vodič k určení svého stavu (například některé typy relé).
– Porucha proudových chráničů (RCD) a diferenciálních jističů, které nemusí fungovat, když se objeví svodový proud, protože proud bude protékat zemnicím vodičem.
Pokud je potřeba vyměnit nulový vodič za zemnící vodič, musíte kontaktovat kvalifikovaného elektrikáře, který provede všechny potřebné práce v souladu s bezpečnostními požadavky.
Ivan SkorobogatkoThinker (5503) před 1 rokem
Myslím tím, co se stane, když v elektrickém panelu připojíte zem místo nuly
Coup-De-GraceGuru (2683) před 1 rokem
V každém štítu jsou nula a zem propojeny. Pokud nemáte vůbec nulu a místo toho je místo nulového vodiče připojeno uzemnění, pak budou elektrické spotřebiče fungovat, ale jejich celkový výkon bude malý a bude odpovídat ploše zakopané země. A proud do rozvodny nepoteče nulovým vodičem, ale zemí, do rozvodny, ve které je uzemněn nulový bod vinutí transformátoru (obvod s pevně uzemněným neutrálem).
Jiné odpovědi
vzniká černá díra
Uzemnění je navrženo tak, aby vybíjelo nadměrný proud a bránilo nabíjení krytu elektrického zařízení. Pokud se však místo nulového vodiče použije uzemnění, kryty elektrických zařízení mohou zůstat pod napětím, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem pro lidi.
Ivan SkorobogatkoThinker (5503) před 1 rokem
Myslím tím, co se stane, když v elektrickém panelu připojíte zem místo nuly
Arut Manvelyan Guru (3039) Ivan Skorobogatko, Pokud v elektrickém panelu připojíte zem místo nuly, může to způsobit nebezpečné situace a poškození elektrického zařízení. Nulový vodič (nula) v elektrickém systému je navržen tak, aby zajistil návrat proudu do zdroje energie. Nulový vodič je ochranný a zajišťuje činnost různých ochranných zařízení, jako jsou jističe a pojistky.
Primitivní elektronika bude fungovat jako obvykle. Jeho obvod bude uzavřen z fáze do nulového bodu transformátoru přes zem. A ten mazanější se prostě vůbec nezapne. Všechno je logické.
CadavreEnlightened (26951) před 1 rokem
Odkdy se obvod uzavírá z fáze k zemi – zvláště záludná elektronika
ukrajinština Umělá inteligence (113837) Kadavr, Jak si představujete jednofázovou domácí síť, pardon? Není váš nulový bod uzemněn nebo co?
podle toho, jaký systém a co je připojeno. Nemělo by se stát vůbec nic špatného
CadavreEnlightened (26951) před 1 rokem
obvod není v pořádku, jen se spálí
Coup-De-Grace Guru (2683) Cadaver, nic tam neshoří. Proud nepoteče nulou, ale zemí, to je vše.
a místo drátů jsou hadice s vodou – stejně stupidní odpověď jako dotaz
na základě systému připojení. obecně někde možná nic. a možná si takovými chybami vytvoříte potenciální nebezpečí
je to velmi nebezpečné
Pokud je v zásuvce, všechna zařízení v bytě připojená k jiným zásuvkám budou při připojení spotřebitele do této zásuvky pod napětím.
Pokud nikoho nezabije, určitě ho usmaží.
Proč se školáci ptají: „Co se stane, když strčíte dva prsty do zásuvky?
Nerozumím.
Coup-De-GraceGuru (2683) před 1 rokem
Z bezpečnostního hlediska ano, máte pravdu. Pokud zemnícím vodičem protéká proud, pak to jistě vytvoří nějaký potenciálový rozdíl s osobou stojící na zemi. A tak se další připojená zařízení, jejichž kryty jsou uzemněné, stanou po připojení k této síti nebezpečnými.
Pokud se zemní smyčka přeruší, fáze na krytech zařízení bude připojena právě k této zemi
Nic se nestane
Neutrální vodič může být ochranný nebo pracovní O čem to mluvíš? A k čemu se připojit, k zátěži? jako co?
Coup-De-GraceGuru (2683) před 1 rokem
Ochranný nulový vodič je zemnící vodič.
Grigorij Procjuk Enlightened (29876) Coup-De-Grace, ochranný nulový vodič je připojen k nule zdroje a zemnící vodič k uzemňovacímu zařízení
Grigorij ProcjukEnlightened (29876) před 1 rokem
1.7.15. Zemnící elektroda – vodivá část nebo soubor vzájemně propojených vodivých částí, které jsou v elektrickém kontaktu se zemí přímo nebo prostřednictvím mezilehlého vodivého média.
1.7.16. Umělý zemnící vodič je zemnicí vodič speciálně vyrobený pro účely uzemnění.
1.7.17. Přirozené uzemnění – vodivá část třetí strany, která je v elektrickém kontaktu se zemí přímo nebo prostřednictvím mezilehlého vodivého média, používaná pro účely uzemnění.
1.7.18. Zemnicí vodič je vodič spojující uzemněnou část (bod) se zemnící elektrodou.
1.7.19. Uzemňovací zařízení – soubor zemnících vodičů a zemnících vodičů
Coup-De-Grace Guru (2683) Grigory Protsyuk, znám PUE bez tebe, nedávno jsem to složil pro 5. skupinu na Rostechnadzor. Proč mi ukazujete těchto 5 schémat? Víte, jaké schéma uzemnění se používá v obytných budovách? Odpovím vám – schéma TN-CS a žádná jiná schémata tam neexistují. Ale je fakt, že tvůj obrázek je svinstvo a nakreslil ho odborník jako ty. Ve schématu TN-CS musí být hlavní generátor uzemněn (připojen k uzemňovacímu obvodu budovy). Ale toto uzemnění není na vašem schématu vyznačeno. Navíc na vašem obrázku se obvod CT a obvod IT vůbec neliší). Podívej se alespoň na to, co kopíruješ. Uzemňovací obvod IT se ve skutečnosti používá BEZ nulového vodiče.
Grigorij ProcjukEnlightened (29876) před 1 rokem
Uzemněno, promiň
Coup-De-Grace Guru (2683) Grigory Protsyuk, GZSh je spojen zemnícím vodičem s uzemňovacím zařízením. 1.7.117. Zemnící vodič spojující pracovní (funkční) zemnící vodič s hlavní zemnící sběrnicí v elektrických instalacích s napětím do 1 kV musí mít průřez minimálně: měď – 10 mm2, hliník – 16 mm2, ocel – 75 mm2. Spoje jsou šroubované nebo svařované (svařované, pokud jsou například GZSh a zemnící vodič vyrobeny z oceli, jako uzemňovací zařízení). Obecně však PUE doporučuje měď pro hlavní stínění a zemnící vodiče, je méně náchylná ke korozi než ocel nebo hliník.
Neexistuje nic takového jako „neutrální vodič“ nebo nejste elektrikář!
Používání uzemnění jako neutrálu je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!
Je to otázka života a smrti!
Navíc by takové spínání měl provádět pouze certifikovaný elektrikář. Je zakázáno provádět práce jednou osobou, to znamená, že v blízkosti musí být technik s pokyny! Odpojení napájení od párování TP-0,4 je povinné a je zahrnuto v objednávce na seznamu prací!
Při organizaci neutrálu (v jeho nepřítomnosti, například při uvádění nového domu do provozu) musí být všechny práce na uzemnění v TP středního bodu sekundárního vinutí snižovacího transformátoru prováděny v souladu s projektovou dokumentací. , o kterém zvláštní komise vypracuje protokol, k němuž jsou připojeny výsledky zkoušek provedených měřicí laboratoří.
Ivan SkorobogatkoThinker (5503) před 1 rokem
Mám na mysli, co se stane, když místo nuly v elektrickém panelu připojíte zem
Jevgenij BeljajevThinker (9700) před 1 rokem
Neexistuje žádný „nulový výstřel“, protože V není elektrikář!
Vikoristovuvati uzemnění jako neutrální je kategoricky NALOŽENO!
Toto je pokrm života a smrti!
Navíc takové změny mohou provádět i certifikovaní elektrikáři. Roboti se nemohou proměnit v jednu osobu, takže vás budu muset požádat, abyste byli registrovaným inženýrem! Znyatya život s TP-0,4, co se stane, je povinné a vstupuje do seznamu o převodu práce!
Při organizaci neutrálu (například při zavádění nové kabiny) musí být všechny práce od uzemnění v TP středního bodu sekundárního vinutí snižovacího transformátoru provedeny v souladu s projektovou dokumentací, cca. že zvláštní komise vypracuje akt, který poskytuje výsledky testování, které se provádí vimirivalnoy. laboratoř.
Jevgenij BeljajevThinker (9700) před 1 rokem
Vykarystouvatsya uzemněná ў ў asstі neutrálníі CATEGARYCHNA BARRENED!
Nechte se mučit na život a na smrt!
Navíc podobné spínané lavičky lze odstranit pouze z elektrických výparů. Pratsy baronena vyrabljatsya udnu asobu, znachyts, pobach pavinen zakhodzitsa іngzhyner s hádanky! Dodávka jídla z prostoru pro spaní TP-0,4 je způsobena abavyazkovem a postupem prací!
Pr arganizatsii neutrální (prov iye hellsutnasti, například pru ўvodze nové chaty) všechny prats pa uzemněné ў TP srednya krokki ostatní vinutí transformátoru panіzhalnaga pavinny hmotnost ў advіnastsі z projektové dokumentace, proto správní výbor vytváří akt, a když vypracovává závěry, je to právo delegace. laboratořyay.
Jevgenij BeljajevThinker (9700) před 1 rokem
Přízemní neutrální itep kullanu – BIK TYELGAN!
Bu tormish һәм үlem!
Monnan tysh, mondy kuchu osvědčení elektrikář belәn genә bashkarylyrga tiesh. Eshne ber keshe bashkaru tyela, dimek, instruktor instruktor yanynda bulyrga tiesh! TP-0.4 kavyshudan kөchne chigaru mәҗburi һәm әsәrlәr isemlegenә kertelgan!
Neutrální oeshtyrganda (bulmaganda, mәsәlәn, yana yortny ešlәtep җibәrgәndә), baskych transformernyң ikenchel әylәneshenen urta noktasynyn TPynda җir өstendә eshlәүnе Barysy Ano Projektový dokument Nigezendә Bashkarylyrga Tiesh. .
V závislosti na tom, kde, ve štítu jsou nutně přemostěny
Ivan SkorobogatkoThinker (5503) před 1 rokem
V elektrickém panelu
Otázkou je, kam přesně připojit: na vstupu, v podlahovém panelu atd.
Další otázkou je, co (s kým) se stane?
Proudový chránič nebude fungovat nebo se proudový chránič odpojí (podle toho, kde připojíte zem).
Existoval také způsob, jak zastavit měřič (=ukrást elektřinu), nevím, jestli to bude fungovat s moderními měřiči.
Náš neutrál je obvykle uzemněn.
Coup-De-GraceGuru (2683) před 1 rokem
Ouzo je v 99% případů zbytečné svinstvo. Možná jsou nějaké místnosti, kde by bylo vhodné ji použít, ale o žádné nevím. Klasické uzemnění vás ve 100 % případů spolehlivě ochrání před úrazem elektrickým proudem.
Fáze je aktivní kontakt transformátoru, z něj proud teče do dalších fází a uzemněného neutrálu. Transformátor se skládá ze tří vinutí spojených ve společném bodě tento bod je uzemněn a k zátěži je přitažen samostatný vodič v balení s fázovými vodiči. Po cestě, u podpěr, je nulový vodič stále uzemněn kolíky. Neutrál transformátoru je připojen k zásuvce přes neutrální vodič a fáze přes fázový vodič. Pokud k našemu uzemněnému kolíku, potrubí, obvodu připojíme zátěž, nepřipojenou k nulovému vodiči, a to je to, o čem píšete, pak zátěž bude fungovat normálně, pokud odpor země mezi uzemněním u podpěr a vaší samostatné uzemnění je malé. Řekněme, že zem je vlhká nebo je uzemnění velmi blízko. Nebo nepracovat vůbec, pokud je velká, země je suchá nebo daleko. Nebo tam bude žárovka, například hořící na polovinu žárovky, když střední možnost. Pokud jde o bezpečnost, hlavním nebezpečím na chatě jsou levné čínské dlaždice, je lepší, když použijete indikátor pro kontrolu přítomnosti potenciálu na jejich těle. Dlaždice bez neutrálního vodiče pouze s uzemněním nebude v suchém počasí normálně fungovat.
Pokud v bytovém panelu není uzemnění, je možné v samotném panelu umístit zemnící vodič do nuly a použít jej jako uzemnění dále v zásuvkách?
Jedná se o takzvané nulování a je třeba to udělat tímto způsobem, nebo se jedná o hrubé porušení (podle stejného PUE) a může vést k hrozným následkům – vzhledu fáze na krytech elektrických spotřebičů v případě např. o vyhoření nuly nebo pokud se takto prohodí fáze a nula v bytovém panelu (např. u vchodu do domu).
Moc tomu nerozumím, možná říkám něco špatně.

megrad
12.06.2018 ve 11:18:08
Pohyb534, oddělení nulového a ochranného vodiče v podlahových deskách není podle nových pravidel povoleno, ale to je v Rusku. nevím, jak se vám daří. Přečtěte si odkaz na toto vlákno
Udělal jsem tu práci – hlavní věcí je vyhnout se vděčnosti.
Pohyb534
12.06.2018 ve 11:20:53
Jsem z Ukrajiny, Kyjeva

Pan Galaxy
12.06.2018 ve 11:30:59
Pohyb534, pokud je mimo byt spínací zařízení (automat, diffautomat atd.), tak je absolutně nemožné odbočit ochrannou nulu z pracovní v bytovém panelu, ale pokud je vstup do bytu přímo ze stoupačky přes matice, pak viz odpověď megrada. I když, pokud neexistuje uzemnění podle návrhu domu, je lepší neexperimentovat, ale počkat na rekonstrukci obecné domovní elektroinstalace.

serj12
12.06.2018 ve 11:46:46
Motion534 napsal: Pokud v bytovém panelu není uzemnění, je možné v samotném panelu umístit zemnící vodič do nuly a použít jej jako uzemnění dále v zásuvkách?
Motion534 napsal: Jedná se o tzv. nulování

Alexey_Spb
12.06.2018 ve 13:05:39
Neznám ukrajinské standardy (pravděpodobně jsou blízké, ne-li totožné s ruskými), ale to nelze. Pokud měníte kabeláž, udělejte to celé třívodičové, ale NEZAPOJUJTE je do zásuvek! Připojte se, když dojde k rekonstrukci a budete mít uzemnění. Nezapomeňte umístit ouzo na všechny řádky (nemyslím tím jedno ouzo na každý řádek, budou vám stačit dvě nebo maximálně tři). A žádné zrušení. Dříve sporák zrušili i jiní silní spotřebitelé, nedávno jsem psal o tom, že v moderní realitě je to nebezpečné, RCD více než řeší všechny problémy. Mimochodem, pokud je pažba stará, pravděpodobně máte malý jmenovitý proud vodního jističe, nainstalujte proudový chránič typu A a jmenovitý proud 10 mA, ne 30. Jmenovitý proud proudového chrániče není nižší než jmenovitý jističe vody.
Návrh, dohled nad instalací, panely – [email protected]
Meruňka
12.06.2018 ve 15:45:50
Pan Galaxy, stále zůstávají otázky – vždyť tam, kde není uzemnění podle projektu, nejsou proudové chrániče podle projektu. Vždy mě zajímala tato otázka: jak lze na tento text přetáhnout známý bod některých společných podniků, opakovaně citovaný na tomto fóru:

z čehož je zcela zřejmé, že přítomnost/nepřítomnost proudového chrániče nemá nic společného s požadavkem na uzemnění. Pokud jde o rekonstrukci v budoucnu, jeden ze dvou výtahů v mém vchodu stál 15 let rozebraný. Nedávno ji začal obnovovat pouze Charkovgorlift. Mimochodem, opravu vnitropodnikové rozvodné sítě má na starosti i horská lanovka. Tak jsem zvědav, jestli se té rekonstrukce dožiju, když jeden výtah nemohli opravovat 15 let.


Pan Galaxy
12.06.2018 ve 18:22:08
Abrikos napsal: Pan Galaxy, stále zůstávají otázky – vždyť tam, kde není uzemnění podle projektu, nejsou proudové chrániče podle projektu.
Meruňka, S jednou malou nuancí: přítomnost ouzo nesnižuje, ale naopak zvyšuje bezpečnost a experimenty s nulováním se mohou vymstít.
Vždy mě zajímala tato otázka: jak může být známý bod některých společných podniků, opakovaně citovaný na tomto fóru,
O jakém bodu mluvíš?
Pokud jde o rekonstrukci v budoucnu, jeden ze dvou výtahů v mém vchodu stál 15 let rozebraný. Nedávno ji začal obnovovat pouze Charkovgorlift. Mimochodem, opravu vnitropodnikové rozvodné sítě má na starosti i horská lanovka. Tak jsem zvědav, jestli se té rekonstrukce dožiju, když jeden výtah nemohli opravovat 15 let.
To není důvod k samostatnému vytvoření ochranné nuly ve dvouvodičovém zapojení. Před rekonstrukcí je nutné a postačující ouzo nainstalovat a užívat si života. Nebo nečekejte na přízeň od státu, ale čipujte se na revizi elektroinstalace.